美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 11:15
現在最大150A電流,用的50平方的線,線纜皮燙手,現在夏天溫度有點高35-39度的樣子,這線纜有沒有問題
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 12:52
首先你的502MM的線是否是國標的,是銅線還是鋁線,再有就是你的負載為阻性負載還是感性負載。如果是電流一直持續是150A,
銅線502應該是剛剛好夠用,如果你是用廠標50的應該有點危險,建議你換70的。。安全重要啊。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman) 熱心助人!