美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 09:55
1、三菱3U在DDRVA中 S1   S2   D1  D2  。S1是指定脈沖個數  最大值是999999     如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢


2、在回原點時候  假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢     哪位老師可以給我說一說,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 問題問的好!
    shizhongyang
    文卡
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 2738 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-10-22
    最后登錄: 2024-09-30
    查看shizhongyang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-06-09 11:58
    回復問題2,:用帶DOG搜索的原點回歸-DSZR指令,參數設置正確了后,不用考慮你所擔心的問題。如果現在位置在原點,你定義的是遠點回歸方向向左,它會先向左移動到左限后,自動向右移動,在右移離開DOG點后,它會再次向左移動至原點結束。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 工控高手
  • 下載積分:+2(悠靜致遠) 熱心助人!