美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 16:05
我想問一下如果在相對定位模式下,在PLS2脈沖還沒發完的情況下,再給另外一個PLS2來改變伺服電機的加減速比率,最后的發送的脈沖值是怎么樣的。想要在相對定位模式下,自由的控制伺服的加減速曲線,應該怎么寫,用那些命令。
julyyiyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 156 點
下載積分: 764 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-02
最后登錄: 2014-08-08
查看julyyiyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-12 09:46
在采用"指令絕對脈沖"定位模式下,采用PLS2指令只改變加減速時間和速度而不改變位置參數可以做到變速運行.
julyyiyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 156 點
下載積分: 764 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-02
最后登錄: 2014-08-08
查看julyyiyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-12 09:52
具體PLS2--ACC-PLS2