圖片:
        
          今天試了下臺達的,程序和上次信捷的類似。編碼器400線,1倍頻。轉一圈400個脈沖。8000個進入中斷剛好20圈,復位高速計數器。現在的問題是進入中斷復位高速計數器的時間是多少?在復位到0到重新計數的這段時間編碼器一直在轉,丟脈沖不知道該如何避免了。從監控上看知道一共是進了10次中斷再加一圈整的也就是400個脈沖。實際上編碼器已經走了一圈多一點了。也就是說RST C251這段時間沒有計數。       
          這個程序是定長用的。設定長度轉成脈沖數,當到達設定脈沖(長度)時進入中斷復位高速計數器,同時輸出動作。設備高速運轉不停機的。低速誤差還可以,高速較大。用單片機(STC12c5a60s2 或者stm32f103)情況比用PLC好些。     
         麻煩各位高手指點下這樣的思路有沒有問題。或者有更好的方法。
     
[ 此帖被purshro在2014-06-14 21:41重新編輯 ]
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-12-21
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-15 12:44
進行脈沖補償