houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
|
圖片:
[[size=3]size=3]我們做的加熱控制系統,你參考下我覺得不用接零的,我分析下你現在考慮的問題 1.接零后,三相負載其中一相斷掉后,另外兩相功率不會降低。 2.三相負載不平衡,會導致中性點漂移。 3.你現在的三相功率是平衡的,星形接法不用擔心中性點漂移的問題。 4.你現在的總功率180kw,分十區控制。每個區的功率都比較小,在一個區出現問題時,對整個設備的影響不大,維修方便。 [ 此帖被houxiyong在2014-07-01 16:07重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
我們的3千KW的加熱器(270個),接成星形接法,零線比相線小一號就行,比如相線25,零線16. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
是因為加熱器件特殊,還是說,壞了一個后,另外的就會跟著壞,理論上應該不會的,我大體算過,應該不會壞,只要零線合適的放在?求解。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
針對于30樓的方案,大家覺得是把星形接到零線,還是像30樓那樣,接成每一個小的星形,再用一組三相固態拖。 大家覺得哪種好,利與弊!希望能一起解惑,也同一起學習。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
你覺得是接零線好,還是不接好。不接的方式在30樓。由于功率過挺大的。想考慮周總一點,可以熱不起來,可以花時間查問題。因為是美資公司,想盡量保證人身安全。 其它的,比如功率降的多,設備工作不順利都可以是次要的。大不了,花時間找出問題,換新管子。 |
|
---|---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
正加熱過程中感覺前面的四區溫度波動會比較大。而且在整個加熱系統工作過程中,電流的波動也會很大的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
分區對溫控表的要求不是要很高嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
270*3kW ? 這么大功率!你是三個一組接成星形,還是像我原來那樣,好多個并一起再接成星形?分組好多組,每一組都接成星形后,中性點接到零線嗎? |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
何以見得工作的時候電流會波動比較大?前后一組8組,前四組和后四組功率的大小不同主要是因為熱板的面積不同。所以小的熱板功率做的小一點,因為面積也有限。 因為加熱分布沒辦法精確計算,只能在排布管子的時候,做些手段。比如兩組拼星的時間,交叉管子拼等。 電流波動比較的問題,確實不知因何而來,誠待 詳細解說一下。謝謝 |
|
---|---|---|
|