現在工作中遇到這樣一個問題:MR-J2S-A 200A 伺服驅動器上電就報AL.16,經送外修后,在高速運行時(如500轉/分鐘)正常,不會報警,而在低速運行時(如20轉/分鐘)就會報AL.20,有時候可以運行10來秒,有時候一運行就報,請問這是什么問題引起的,如何解決呢?謝謝
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 14:21
沒有修好的  