現在工作中遇到這樣一個問題:MR-J2S-A 200A 伺服驅動器上電就報AL.16,經送外修后,在高速運行時(如500轉/分鐘)正常,不會報警,而在低速運行時(如20轉/分鐘)就會報AL.20,有時候可以運行10來秒,有時候一運行就報,請問這是什么問題引起的,如何解決呢?謝謝
shuxuan
在路上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 5156 點
下載積分: 5827 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-12-01
查看shuxuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 10:02
AL.20      編碼器異常2        編碼器和伺服放大器之間通訊異常   1.接通CN2沒有連接插好。  解決辦法:正確連接。   2.編碼器電纜故障(短路或斷路)。  解決辦法:修理或更換電纜。
建議樓主下載一份MR-J2S的伺服手冊。