美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

asan110119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 521 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-01-19
最后登錄: 2024-10-28
查看asan110119的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-05 23:22
SFC67、SFC68  300PLC之間通訊最大字節是多少?
asan110119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 521 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-01-19
最后登錄: 2024-10-28
查看asan110119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-07 19:30
對于單向基本通訊,使用系統功能 SFC67 (X_GET)從一個被動站讀取數據,使用系統功能SFC68(X_PUT)將數據寫進一個被動站(服務器)。這些塊只有在主動站中才調用。對于一個雙向基本通訊,調用站中的系統功能SFC65 (X_SEND),在該站中想將數據發送到另一個主動站。在同樣為主動的主動接收站中,數據將通過系統功能SFC66 (X_RCV)記錄。
     兩種類型的基本通訊中,每次塊調用可以處理最多 76 字節的用戶數據。對于S7-300 CPU,數據傳送的數據一致性是 8 個字節,對于S7-400 CPU則是全長。假如連接到S7-200,必須考慮到S7-200只能用作一個被動站。
  

這數據傳送的數據一致性是8個字節是什么意思呢?