各位大師:
   例如M70系統中PLC梯形圖更改某一個信號點時應該注意哪些問題,求解。
最近有接觸到CNC加工中心維修,使用系統為M70系列。故障:換刀時;指定換某一把刀時,旋轉到了沒有停下來,一直旋轉著。如圖

查看用PLC梯形圖監控接近開關沒有接通,關機從啟此感應器有正常,大概來回換刀一段時間后又出現以上故障,不會停下來,一直旋轉著。
  接近開關我也換了一個也還會 出現。
我試著讀出PLC程序更改此信號點如(X22B改X239),傳輸進去重新調試各位置后,作換刀動作:然而啟動刀庫不會旋轉了,一種處于停止狀態。
我又換回原來程序又可以旋轉。
不明白為什么會這樣,更改數控系統某個信號點時應該注意什么。
        
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 09:04
系統換刀有個換刀程序!你改一個點是不行的是一組編碼信號來的