threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
|
我想讓PLC使用PID功能直接驅動主泵,當頻率達到50hz并且壓力為達到,延時后逐個開啟輔泵;當頻率達到0hz并且壓力為達到,延時后逐個停止輔泵。大家幫我看一下這個方案的可行性,分析一下這樣控制的效果啊。大家多分享一下最好的應該怎么控制啊。 [ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新編輯 ] |
---|---|
|
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
|
謝謝!還有一個問題:我看到網上好的例子都是主泵未達到,會把主泵切到工頻,輔泵切到變頻,以此類推。我這種方案(只對主泵進行pid控制,不切換)不知道會存在什么問題?主泵電機壽命會受影響? |
---|---|
|