美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

劉特斌
寧靜致遠
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 2316 點
下載積分: 1468 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2023-11-16
查看劉特斌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-05 11:12
剛接觸信捷,各位大神請教一下信捷XC3 指令:DPLSR  D4000 D3000 Y0 Y2 中Y2為方向控制,請問是不是Y2 方向信號ON時伺服可正轉,Y2 方向信號OFF時伺服可反轉?如何用這條指令控制伺服電機正反轉呢?謝謝!
[ 此帖被劉特斌在2014-08-06 08:07重新編輯 ]
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-05 17:46
信捷的PLSY指令帶不了Y2,臺達的可以,三菱的也不能帶,信捷如果一定要用這個指令的話只能根據需要另外單獨控制Y2。
信捷的PLSR可以,如果是DPLSR D4000 D3000 Y0 Y2就對了,D4002的值為正,Y2就置ON,D4002為負Y2就OFF,D3000為加減速時間。

PLSY需要正轉就像這樣,不需要就把out Y2那行刪掉


[ 此帖被andy_gao在2014-08-05 18:07重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(劉特斌)
    andy_gao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 448 點
    下載積分: 2186 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2012-08-02
    最后登錄: 2024-11-15
    查看andy_gao的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-08-05 20:40
    你這標題和內容不對照啊,標題是DPLSR,內容卻是DPLSY,祝你好運
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(劉特斌) 真誠感謝!