樓主  發表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:40
如果把這種每相八只加熱管看成一個整體的話,就相當于三組八只加熱管接成了星形,中性點就要接零線了,要是不接零,如果有一根加熱管燒壞,就會導致三相的電壓飄移,就會燒壞其他的加熱管,所以必須接零。