用MODBUS的話是否可行
以前我做MODBUS通訊變頻器也就3臺  寫入讀取用T的時間脈沖  
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-15 10:41
485肯定會比較慢,大概刷新時間在2-3秒的樣子,要是能接受就沒什么問題,不行就只能CCLINK咯,可這樣就必須三菱的變頻器才有CCLINK
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-15 11:26
忘記一個大事情,三菱的自己的協議只能支持8臺機器通訊,你這個三菱FX搞不經濟啊,可以用Q的劃算些
3樓  發表于: 2014-08-19 13:11
換品牌,臺達CANOPEN,數獨塊,距離遠,數量多,還不要加模塊,便宜