美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-24
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 18:53
如題目。。。。伺服400w
今天做了一個實驗:把力設置成百分之10,速度設置50.啟動伺服用手擋住 。伺服停止。手一松開。伺服就加速往前目標位置沖。
或者伺服強烈震動慢慢往目標位置走。
1:按道理伺服應該按照原來50的速度走啊,為什么加速跑?實際生產中造成的后果就是:如果運動剛才卡一下。伺服就猛的往沖。把絲桿卡死。
2:為什么不報警停止?我過載設置百分之50哎。

上手冊地址大家幫忙看看http://www.co-trust.com/cn/service_show.php?id=71
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-24
查看我好像是的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:18
引用
引用第1樓最近一天希望于2014-08-17 20:31發表的  :
不會吧!你設置的是什么工作模式?

外部位置控制模式