樓主  發表于: 2014-08-18 10:42
樓主最近在搞一個三菱PLC和組態王連接,以便監控三菱PLC的系統。。
純監控性質。
目前組態王軟件系統已經畫好,外部連線已經走好。

外部連線連接方式是從PC端連一個232-485的有源轉換器,再將485線連三個PLC的FX3U-485ADP-MB.
PLC程序中定義1個主站,兩個從站,從站程序如下:


組態王設置:



但是現在組態王顯示通訊失敗,另外3個PLC該如何設置組態王的com口呢??由于初來乍到,搞不懂如何下手檢查,求助各位大神!
菜電
luyushen
呵呵噠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 164 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2017-08-01
查看luyushen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 21:34
引用
引用第2樓zrsheng于2014-08-18 18:24發表的  :
PLC程序中定義1個主站,兩個從站,如果是modbus協議的話只允許一個主站的,一般都是上位機做為主站

大神。。。如何看協議呀……我那個貌似是自由協議呀~是FX-232IF的
菜電
luyushen
呵呵噠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 164 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2017-08-01
查看luyushen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-18 21:35
引用
引用第1樓ytzidonghua于2014-08-18 17:28發表的  :
用編程口或者232adp連接過。不難。參數對了就行了

額。。編程口和232adp都是現成不需要轉換啊~我這個還有個232if……
菜電