美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

boxmanlee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 604 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-10
最后登錄: 2014-09-03
查看boxmanlee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 17:41
請教各位大神,我原來設備是J2S-A系列的伺服,現在更換了J4的伺服后用MR-Configuator軟件JOG測試和定位運行下都能正常動作。但是連接上位PLC后無法動作,JOG和自動模式伺服電機都不懂,有大神以前遇到過這種情況嗎?希望各位大神給小弟以解答。我設備是murata公司。上位PLC是murata自家的MPC基板。
omron123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 170 點
下載積分: 586 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2020-07-05
查看omron123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-01 18:30
檢查接線,看正反向禁止功能是否設為無效?檢查私服使能端子接線正確否?