現場用的是西門子模擬量EM231模塊,訂貨號為231-0HF22-0XA0,電壓輸入模塊吧應該是,現在出現的問題是,接上模塊后,現場有信號過來,就是1到5V的信號,但是從軟件監控里面看到的通道值只有幾百,200到500左右,正常情況下,1V的時候應該是6400,5V的時候是32000,請教,是否是模塊損壞,如果損壞,如何測試其真的損壞了,如果真的是模塊損壞,那如何規避這樣的問題,何種情況會導致模塊損壞,十分感謝