平時主要工作是編寫非標設備的程序
氣缸,傳感器多,小的有壓裝設備,鉚接設備
大的有焊接夾具,生產線。

后來慢慢逛論壇,發現各種不同風格的編寫方法,特來問問。
先說說自己的


  



我的理解是這樣的
第一張圖,是工作中常用的。按照動作邏輯順序來編寫的。這種方式呢,很好理解,后期設備維護起來,很方便打,是寫起來繁瑣。
第二張圖,是昨天論壇看到的,有點類似SET RSET指令,不知道是不是呢。。。我其實沒看到第二張圖里的這個指令的意思,翻手冊也沒看到實例。
這種編程的話,應該就很快,但是,邏輯不清晰,維護有麻煩,特別是一個人寫,另一個人去維護時

不知道我理解的對不對呢?
另外,希望有哪位前輩能告訴我下第二張圖里SNXT和STEP的用法,手冊上沒實例,難懂
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-07 09:22
引用
引用第4樓asmoshd于2014-09-07 06:42發表的  :
步進控制,簡單的可以,復雜的根本不行。工作量大,建議直接不學習,沒有意義。還有一種是SET  RESET風格,也是不行的。我經歷過全自動生產線,SET  RESET風格,幾十個人,6個月調整失敗的。最后大部分程序重新編寫。步進,SET RESET 風格只是練習用,真正使用根本不行。練習邏輯順序方法有好處。

我感覺步進指令很好用啊!我們廠的設備我都是用步進指令來寫,感覺條理比較清晰.在處理報警這塊比其他的指令要方便些.我們做的設備主要都是些汽缸,有些會有伺服和步進.