請問各位,在西門子的200系列PLC中因手頭沒有PPI電纜,暫時用市售的232轉485轉接頭,接plc 485通訊口的3和8口進行通訊download程式,顯示通訊不上(通信錯誤),各位朋友們是否有這樣用過,應該大部分都能行的啊,不過,我后面又有從232轉成USB口接電腦,這樣是否可行,232/485轉接頭是否需要獨立供電,煩各位朋友談談! 謝謝。
qb2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2021-02-26
查看qb2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 20:06
去掉網絡參數里的(高級)(多主站)選項,就行。因為PPI協議支持多主站功能,這就需要多主站電纜(內部有控制芯片)。普通的232轉485轉換器只是起到一個電平轉換的功能。
qb2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2021-02-26
查看qb2018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-11 20:08
只能是單主對多從,最好的狀態是1對1