lixianji_007
級別: 工控俠客
|
現有一項目,需在伺服電機轉動到某一位置時執行數據處理,目前是將PLC的脈沖輸出端另引一路到PLC的輸入端進行高速計數,這樣擔心高速計數值與實際電機的位置不符,想將伺服驅動器的編碼器輸出信號OA、OB接到PLC輸入端進行高速計數是不是更準確一些?松下A5的編碼器輸出信號是差分信號,是否必須一個差分轉集電極的信號轉換器才能接線實現此功能?謝謝各位幫忙! |
|
---|---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
|
接編碼器信號當然準確點,是要轉換。你可以可以先試下,PLC脈沖引入PLC高速計數,看能否滿足要求。可以的話就免去這么麻煩。 |
|
---|---|---|
|