引用引用第8樓kaiyuan12345于2014-09-15 09:02發表的 :要想杜絕堵轉,一是加大電機,二是減小吃刀量。不想換電機且不想減小吃刀量,且允許一定的過流量,建議搞個電流繼電器,類似平面磨電流繼電器。當電流到達設定值報警,等人復位后可以再開,且可以在面板上搞個復位開關,就不用土土的開電控柜去復位熱繼電器了。
引用引用第11樓李志華于2014-09-15 13:26發表的 :既然是堵轉引起5A熱繼電器動作,本來2.2KW電機額定電流也只有4.5A。你熱繼自動復位那幾分鐘等不了你看看電機是不是溫度很高,我看過不了多久電機也會過熱而燒掉的。
引用引用第15樓李志華于2014-09-16 04:31發表的 :最簡單方法把電機換成4千瓦試試看。
引用引用第17樓和諧共贏于2014-09-16 08:32發表的 :先看看機械原因,如果機械有問題,加什么也不行