美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangx1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2022-11-23
查看wangx1121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-22 16:45
         各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
    詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 18:22
電機是多少千瓦?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-22 18:33
沒有必要改成三角形接法,改成三角形接法以后被恢復出廠設置后可能燒掉電機!