美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-23 18:13
請問一下大家,我目前使用的是FX1N-24MRPLC,輸出點無法滿足輸出條件,購買了FX2N-8EYR輸出擴展模塊,請問一下程序如何去寫,PLC輸出只能到Y10,擴展模塊輸出編號如何去寫,謝謝大家
chqing1361
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 486 點
下載積分: 444 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2025-01-24
查看chqing1361的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 23:58
FX1N-24MR輸出應是Y0-Y11共10個輸出點。擴展輸出應從Y20開始。