比如說下面的這條之路中: 三菱E740的1.5KW的變頻器,接的電機是三相交流電機 380V  1.5KW 那么保護該之路的斷路器的電流需要選擇多大的?斷路器上下兩端的導線線徑該選擇多粗的?有什么規范沒有?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-25 11:59
工業用的電機我一直都不低于1,5平方的線徑,不管電機多小.10A或16A斷路器,1.5平方以上電纜.