美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-26 11:02
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-28 11:37
總開關用3相斷路器;零線直接;廚房間;電熱水器;電開水箱等等必須用漏電保護器;如果總開關用漏電保護器的話;特別是有很多辦公室的話;線路林林總總;漏電保護器很容易動作的;有些事理論上可以;但是實際中確實行不通的;
樓主留言:
請教,安全與穩定綜合考慮使用3極好還是4極好。從動力柜看是三相五線制,配電室變壓器端沒看,感覺是TN-S.      像你所說辦公室線路林林總總,四極漏電很容易動作,想更換,給個具體的建議。    先謝謝啦。
真誠到永遠
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-29 18:48
一般電流達到100a以上都是三相4線進去的;我個人認為零線特別重要;一旦在總開關處斷零;幾乎所有的電器要報廢;開關斷相不要緊;如果一旦零的那相斷了;完了;漏電檢查非常麻煩的;特別是共火共零的更麻煩;每一間單獨的方便;有的線質量差一點的;在混凝土里面;就是沒有破皮;漏電保護器同樣跳;查不出;裝分路漏電保護器;
樓主留言:
真誠感謝!給我問題的解答。
真誠到永遠