美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流
liusiming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 789 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2014-10-07
查看liusiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 20:27
由頻繁跳閘分析,如果不用變頻器起動。多加一個延時繼電器,延長中間斷開時間再起動。