美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-12-04
查看zhjian18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-02 20:02
       用戶有一臺PLC,測試發現C238跳動沒有規律,正常是一個周期數值跳動是74左右,但是偶爾會跳到200多,不是加速跳到200多,而是數值在30多的時候突然跳到130多,中間跳過了整整100。這期間機器是恒速運動的。給x3信號的是一個對射光電,光電中間是一個多齒盤。光電是換新的,沒有問題,原來的舊的PLC也是這個現象,后來換新的,用戶說只堅持了兩個小時就又出現了這個現象,我想問的是這是不是PLC的高速計數器壞了才出現的問題?又是什么原因造成的這個問題?
       PS:我們做的很多機器都沒有出現這樣的問題,線路鋪設的是一樣的,就這臺有這個問題。接連兩個PLC出現了同樣的癥狀。[/pre]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 20:01
可能是干擾所致,接地一定要規范正確,光電開關到PLC的連接線要使用屏蔽線,不知樓主用的是PNP還是NPN輸入方式,要是PNP的話在高速計數器輸入端與電源負極之間并一個2.5-3K左右的電阻試試,NPN的話在輸入端與電源正極之間并一個2.5-3K的電阻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(changleo) 觀念完全正確,Good!