現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想請教下大神給如何做能夠達到要求?

我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較
不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點
崇拜高手
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-09 11:47
有沒有觸摸屏,現在很多觸摸品都可以接掃描槍,通訊這塊的程序少寫一點。
沒有就直接接PLC串口自己寫通訊程序,一般也簡單,只要接收數據就可以。
樓主留言:
有觸摸屏  是威綸的MT8070IH 不知道這個屏能不能與掃描槍連接     還有掃描槍的通訊協議是什么
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-11 14:17


MT8070IH 可以接條碼器的,232口和usb口的可選擇。
這種一般是無協議的,也就是選擇個發送格式。