美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-06 21:36
設備用了幾個月了,今天操作工反饋了。程序里給定的是移動到300mm的時候停止。出現故障的時候走到270左右就停止。這個故  障一個月不定時的發生個兩3三次,今天比較頻繁連續出現了好幾次。  我看了才程序 沒 什么問題。 毫無頭緒阿!各位有這方面經驗或者有遇過這個情況的來 討論下,除了干擾之外還有其他因素嗎?
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-08 08:09
引用
引用第8樓雪花飄飄于2014-10-07 18:10發表的  :
監視PLC發送脈沖個數,伺服驅動器接收的脈沖個數。看看是不是相符。

正解。