為客戶做了一套系統,用了西門子200PLC一臺,維綸通觸摸屏TK6070IH一個。200PLC一個口做主站,和現場8個模塊通訊。另外一個口和觸摸屏通訊,后來客戶又想跟上位機通訊,觸摸屏一個232口,一個485口,沒有以太網口。485口跟PLC通訊,232口跟上位機通訊,這樣的話又什么辦法上位機能讀寫PLC的寄存器地址。
danwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-20
查看danwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-11 10:34
你的200與現場模塊走什么協議的,Modbus嗎?
你可以直接把上位機也接入以上協議,用上位機做主站讀取儀表數據,然后賦值給200PLC,   僅供參考