美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wangpengwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 114 點
下載積分: 532 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-11-19
最后登錄: 2024-11-08
查看wangpengwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 19:51
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-20 08:22
標準plc  2A 輸出直接驅動 40VA 電磁閥 什么保護也解決不了問題
DC24V 電磁閥就別用了
本整型 AC220 電磁閥加 RC 或許能頂幾下

建議 去專門定制輸出觸點 8 A 以上的plc
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-22 10:17
同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用
覺得不可取  輸出點動作不一致,一個觸點粘牢就 over 了 不要同時接線 一用幾備
不知道該算什么招:輸出點帶電磁閥的直接用 plc  擴展輸出模塊 壞了換擴展模塊

不管從安全角度考慮還是穩定性 經濟性考慮 外加繼電器放大都是必要的

繼電器花不了幾個錢 總不能把一個設備做死