24KW的熱水器2臺
11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A  斷路器選擇1.2倍的240=288A  
進線電纜選擇120平方的嗎?
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 21:35
電纜不是非標的就可以,調試時注意電纜的溫度。