在用4AD采集溫度數據時,用熱電偶檢測溫度(量程是-200°C-1300°C),熱電偶的電信號用變送器轉成4-20ma的電流信號,這個變送器的一些參數應該怎么選(變送器的溫度量程是不是要比熱電偶的量程大?還是小?它們之間要有什么關系)。(別扯用TC模塊,就是想知道4AD的怎么用)
bombwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2023-08-16
查看bombwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 16:56
4-20ma對應的數字量是0-1000,那么-200-1300對應0-1000.

溫度=(1300+200)(模擬量-0)/(1000-0)-200
      
        =15模擬量/10-200

看你用幾路模擬量,手冊上有介紹設置。例如H3331,表示二三四路都不用,第一路用4-20ma

程序很簡單,手冊上有樣板。后面的調節偏執的程序不需要。