美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-25 08:43
品牌Minilec(米尼萊克),接地繼電器,老外要求的,這個是怎么用的?以前一直沒用過。謝謝。
mygreerd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2015-08-30
查看mygreerd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-26 22:09
不是接地繼電器,是三相零序繼電器吧!跟單相漏電繼電器差不多!
mygreerd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2015-08-30
查看mygreerd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-26 22:22
剛查了一下也叫接地繼電器,這在高低壓開關柜中用的比較多,就是三相零序繼電器,有干接點(本質就是里面是個繼電器NO接點或NC接點)和濕接點之分(就是晶體管接點類似三線光電接法)。