樓主  發表于: 2014-10-29 22:10
配電:三線五線制
公用零線,都是220V的
A相電流:65A
B相電流:65A
C相電流:40A
電纜選用:YJV3*25+2*16的
請問大家這零線的電流怎么計算的
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 16:04
不知道怎么算,實際中我做過測試,零線電流在35A-----45A左右。