美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-29 22:10
配電:三線五線制
公用零線,都是220V的
A相電流:65A
B相電流:65A
C相電流:40A
電纜選用:YJV3*25+2*16的
請問大家這零線的電流怎么計算的
huhuil1l1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-31 11:02
43.2A      25*380/220=43.2  解釋下 如果是 三項65A      N線0    現在C是40A    所以你在C是少25A功率。  25*380.   現在走N線所以除220給反向電流。
[ 此帖被huhuil1l1在2014-10-31 11:09重新編輯 ]