美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

向北航行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 669 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-11-09
最后登錄: 2014-11-29
查看向北航行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-18 14:06
如圖片,一個24V經過轉換開關接通一個電磁閥,我只畫出來一部分電路;
現在我司的老電工和電氣工程師測量出來的電壓如下:
1.AB之間斷開時,測量AB之間的電壓時15.3V, B對GND的電壓時9.1V;A對GND是24V;
大家說說這正常嗎?
2.電磁閥的內阻一般有多大? 我們是很小的一個電磁閥; 切換開關斷開時,我測量AB的電壓應該是24V才對,但是老電工說不是;
3.我認為問題是AB之間的切換開關雖然斷開,但是AB之間的絕緣電阻不夠大,導致在斷開時24V流進A,B,電磁閥,GND; 這個時候拿萬用表去量B端電壓有9V; 問題的根源在于切換開關絕緣電阻不夠大;
4.但是老電工和電氣工程師不同意我的上述觀點,大家看看是不是我說的對面?他們認為是線路問題,查了一個下午也沒個結果
天鴿天鴿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 154 點
下載積分: 544 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2016-10-04
查看天鴿天鴿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 22:10
1.AB之間斷開時, B對GND的電壓時9.1V;但正常情況下應為0V,說明是B處出現問題,應該是B處到線圈之間的線絕緣不好(可能有破碎)更換這根線試試應該會OK