樓主  發表于: 2014-11-18 18:52
今天碰到一個問題想跟大家請教一下,變頻器(丹佛斯VLT 2900)的速度給定是從永宏PLC的模擬量輸出模塊中給出來的,將電位器調到最。ㄓ|摸屏中速度顯示也為0)用萬用表測量模擬量輸出的兩根線的電壓為0,此時如果不將變頻器的啟動信號斷開的話,電機還是會轉運動(變頻器依然有12赫茲的頻率輸出)。用萬用表量速度給定的其中一根線對地電壓有1.6伏。請問高手們這是什么原因,怎么去解決呢?????
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 19:01
問題找到了,是由于電柜的地線在外面斷了,把地線接好后,問題就解決了