今天碰到一個問題想跟大家請教一下,變頻器(丹佛斯VLT 2900)的速度給定是從永宏PLC的模擬量輸出模塊中給出來的,將電位器調到最小(觸摸屏中速度顯示也為0)用萬用表測量模擬量輸出的兩根線的電壓為0,此時如果不將變頻器的啟動信號斷開的話,電機還是會轉運動(變頻器依然有12赫茲的頻率輸出)。用萬用表量速度給定的其中一根線對地電壓有1.6伏。請問高手們這是什么原因,怎么去解決呢?????
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 09:29
變頻器調一下參數,進行頻率偏置