繼電器是松下的,其線圈電壓為5V,有一常開觸點,觸點最大負載能力為250V 5A 我用繼電器的常開觸點接了一個220V 8W的LED節能燈,繼電器得電時,常開觸點接通,LED節能燈亮;繼電器失電時,常開觸點斷開,LED節能燈滅。 開始操作的幾次還能正常通斷,可后來當繼電器失電時,LED節能燈一直亮,其常開觸點不再斷開(斷電后用萬用表測量的),換了幾個繼電器都出現這樣的狀況。 用手彈幾下,又正常了,再用又出現上述問題。 懷疑是觸點粘住了,拆了一個繼電器(小的繼電器,焊在板子上面的),看其觸點表面好好的。個人感覺松下的繼電器質量應該還可以,真搞不懂怎么回事? |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
哦,對了。繼電器空載時,可正常控制其觸點通斷(能聽到其觸點吸合、斷開的聲音)。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
3樓的不失為了一個好方法,這樣也可以。 不過,我感覺好像和負載也有一定關系,我拿一個普通220V 60W的照明燈,這樣控制就不會出現上述情況了。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
電路中繼電器線圈一直都有反接了一個續流二極管IN4148啊 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|