zhangzhitao
級別: 家園常客
|
各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了. |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
d380 比較的意思是: 每0.1 秒(m8012) 第一通道的值累加一次 加四次 其實也是取四次的平均值。由于d382是四次值累加,所以要除 k4,d383是四次平均值,k400也就是傳感器量程(400KG),k1000是 4AD 模塊 當模擬量電流是20MA時,模塊數字量是1000。 2N的4AD模塊 ,電流輸入時計算公式(就本程序而言) 顯示壓力=(傳感器量程x模塊讀取值)/k1000 [ 此帖被iujfang在2014-11-25 16:29重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |