美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fqauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 155 點
下載積分: 618 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2024-12-10
查看fqauto的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 18:14
QJ71C24N MODUBS通迅,發送沒問題,讀取故障,上圖,不知是哪里的問題,我突然覺得是接收的長度問題,要是接收數據長度在哪里改呢?

補:因為用06寫指令接收的數據數是固定長度,所以沒問題! 而用03讀指令,可以讀多位,數據長度可以變化,不知是不是這里有問題。因為我把D12 存儲數據長度的字改成K1也沒用!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 21:17
先恭喜樓主解決問題!
請教下樓主怎么設置的?
我用GX WORKS2里設置QJ71C24N,沒找到有MODBUS
[attachment=129098]
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水