   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
proface448
有時間就多學學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 744 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2017-07-03
查看proface448的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 20:49
    用三線四線接總功率8KW,線電流16A左右。考慮同時起動6平以上可以了。