公司同樣2臺設備,同樣的伺服控制器在一臺上運行正常,而在另外一臺上用的時候就會發生92號報警。
查伺服說明書,電池斷線報警,可是這樣的狀態明顯電池和電纜沒問題。使用的是MR-J3A控制器,750w
電機,使用FX3U的PLC,絕對值定位。應該是外部接線對此有影響,但是檢查沒有發現問題,求高手!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 15:21
接上編碼器線等五分鍾開電就好了!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 16:08
92檢測順序 更換電池,更換編碼器線 更換馬達, 驅勸器的問題幾乎不存在!