美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tianyan87
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 465 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2022-07-11
查看tianyan87的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-02 15:14
公司同樣2臺設備,同樣的伺服控制器在一臺上運行正常,而在另外一臺上用的時候就會發生92號報警。
查伺服說明書,電池斷線報警,可是這樣的狀態明顯電池和電纜沒問題。使用的是MR-J3A控制器,750w
電機,使用FX3U的PLC,絕對值定位。應該是外部接線對此有影響,但是檢查沒有發現問題,求高手!
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2021-06-04
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 17:54
報92的情況下,伺服馬達可以工作么?確認一下這個信息。
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2021-06-04
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 22:17
之前也遇到同樣的問題,設備太老了,斷電重啟后能夠正常運行,也就沒有在意這個報警,現在可以了么?
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2021-06-04
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-04 12:00
之前遇到的是,更換驅動的電池,然后就好了。