各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
liu123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-08
最后登錄: 2019-05-25
查看liu123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 16:48
當PLC上電時,由于X1是常閉觸點,所以X1又0變?,就是X1的上升沿,所以Y1置位,如果X1是常開觸點,PLC上電時X1沒有變化,所以Y1不會置位