樓主  發表于: 2014-12-04 16:36
電鍍線上的整流機是通過什么方式和人機通訊,從而達到在人機上就可以調整整流機的電流和電壓,謝謝!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 18:07
引用
引用第1樓baiqrmai于2014-12-04 16:37發表的  :
485通訊

是直接人機和整流機走485通訊,不用經過PLC吧!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-06 14:18
引用
引用第5樓昆侖天龍于2014-12-05 23:38發表的  :
一般都是和PLC通訊,HMI只不過是可以設定電流或者電壓!整流器還是受PLC控制的!

是的,整流器的開啟是靠PLC,人機調電壓電流.