硬件:FX3U-64MT一臺 MRJ3-40A伺服一套
伺服設定位置模式   控制方式:脈沖加方向
故障現象:電機正轉在輸出脈沖頻率為5000左右時脈沖不丟失,發多少就收多少;加大輸出脈沖頻率后脈沖就會丟失每次丟幾十個
          電機反轉時輸出脈沖頻率不管大小脈沖多不會有丟失
現在換了幾個電機和驅動器都是一樣的問題,各位大佬們這個該怎么解決啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 00:17
有的時候是受干擾導致。想辦法減少干擾,使用屏蔽線,加上濾波磁環。

另外正轉和反轉,其中一種不丟脈沖。另一種脈沖有多或少的時候,就要注意了。

因為使用是方向+脈沖。其中有一種情況的時候,方向信號會輸出。 很可能是方向信號干擾到了脈沖信號。屏蔽線效果不好,或者焊接插頭的時候,這二個腳有干擾。