zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
現(xiàn)在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規(guī)范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝! |
|
---|---|---|
|
dusiyong168
級別: 略有小成
|
樓主這是在深圳吧。深圳安監(jiān)辦要求就是這樣的。設備必須裝漏電開關,而且大于一KW的設備還不能多臺共用一個。 |
---|---|
|
dusiyong168
級別: 略有小成
|
有變頻器不一定都會跳閘的,我們公司的就沒跳過。變頻器有東元,有臺達,還有其它牌子。不會說因為有變頻器就老是跳閘的 |
---|---|
|