樓主  發表于: 2014-12-17 11:55
我把600脈沖編碼器裝在皮帶主動輥軸頭上,測量皮帶上裁切物長度。裁切前設置提前減速,皮帶變頻器工作正常。但是每次的裁切的長度都不相同,長短不一,兩米五的裁切誤差都在3MM左右,關鍵是長短不固定。我程序使用的整數計算加減乘除,我認為就是有計算誤差也應該每次誤差相同,不應該是長短不一啊。是不是有機械傳動或者變頻器減速慣性誤差,又沒有辦法確認。各位師傅不知道有沒有遇到過這樣的問題,請幫助分析一下,看看又沒有解決方案。謝謝大家|。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-17 15:32
如果是變頻器帶的減速機構傳送,那是肯定有問題(除非減速機構精度很高),我調試過,剛開始時有誤差,然后改成伺服電機啦,就好啦,關鍵是精度問題,如果減速裝置做好了